跌落式开封箱式变压器选型的要点
作者:开封变压器厂 日期:2019-08-02 人气:795
2013-06-10 15:07:30 今天小编主要跟大家一起分享下跌落式开封箱式变压器选型的要点,希望能给大家一些帮助。跌落式开封箱式变压器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。其选择是按照额定电压和额定电流两项参数进行,也就是开封箱式变压器的额定电压必须与被保护设备(线路)的额定电压相匹配。开封箱式变压器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。而熔体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5~2倍。
此外,应按被保护系统三相短路容量,对所选定的跌落式开封箱式变压器进行校核。保证被保护系统三相短路容量小于开封箱式变压器额定断开容量的上限,但必须大于额定断开容量的下限。若开封箱式变压器的额定断开容量(一般是指其上限)过大,很可能使被保护系统三相短路容量小于开封箱式变压器额定断开容量的下限,造成在熔体熔断时难以灭弧,最终引起熔管烧毁,爆炸等事故。
目前,一些供电单位仍处于农网改造高峰,在选用该类开封箱式变压器时,必须严把产品质量关,保护合格的设备入网,同时要注意到它的额定断开容量上限值和下限值。, 跌落式开封箱式变压器适用于环境空气无导电粉尘、无腐蚀性气体及易燃、易爆等危险性环境,年度温差变比在±40℃以内的户外场所。