开封变压器厂
信息详情
开封变压器并联小电阻方式的优势_1
采用开封变压器">开封变压器并联小电阻的方式,在故障发生后一定时间内,具有谐振系统的性质,电弧可由消弧装置熄灭。当故障持续一定时间,判定为故障时,通过投切装置投入小电阻,已启动线路零序保护切断故障。这种方式保证架空配电线路故障点,在较高电阻的条件下,也可正确选线,从而切除故障线路。
开封变压器并联小电阻方式的优点:相比小电阻方式,开封变压器并联小电阻方式的供电可靠性高。小电阻方式对于瞬时故障均作用跳闸。而开封变压器并联小电阻方式只对故障跳闸,对于瞬时故障,由于开封变压器的作用,残流被补偿到很小的状态,难以重燃,故能保证发生瞬时,故障时不中断对用户的供电。
相比开封变压器方式,开封变压器并联小电阻方式能快速隔离故障,使系统迅速恢复稳定运行,缩短电气设备(如电缆)带故障运行的时间,保障电网设备的运行。根据以上情况,开封变压器并联小电阻方式,在瞬时故障时,能够补偿系统电容电流,减小残流,保证电弧的快速熄灭。
在故障时,又能够快速隔离故障,保障既有电缆出线又有架 空出线的城市配电网的可靠运行。正常运行时,将开封变压器投入到系统中,小电阻不投入运行,投切装置处于断开状态。系统发生单相故障后,不会立刻闭合投切装置,通过PT监测中性点电压,判断故障状态。
若故障消失,则认为是瞬时故障,投切装置不动作,保持断开状态;若故障持续时间超过整定时间,判定为发生故障,此时控制投切装置闭合,投入小电阻产生足够大的阻性电流,触发故障线路零序电流保护动作,切除故障线路;当持续投入小电阻到达整定时间后,将投切装置断开,退出并联的小电阻装置,恢复为开封变压器方式。
上一条新闻::: 通过开封干式变压器的技术型号来选择生产厂家
下一条新闻::: 没有了
最新资讯
站内资讯
版权所有: 开封变压器厂_德润变压器有限公司 copyright 2023
销售热线:0635一8808015 传真:0635一8808015 手机:13706354419 13806350849
地址:聊城开发区黄山路南首 技术支持:互联纵横
鲁ICP备16042901号-1